4 总平面布局和平面布置
' D0 u: F9 K  ]4 L6 |, }4.1 一般规定
) `* n' l. M* o) Y, a婴幼儿儿童活动场所应设置在建筑物的首层或二、三层,并设置独立的安全出口和疏散楼梯。
) d0 v+ z+ c3 h# \+ I3 i& d人员密集的公共建筑消防控制室应设在建筑首层,并应靠近消防扑救场地设置。消防控制室面积不应小于20 m2,其他建筑的消防控制室面积不应小于12 m2。
- q& J. U: V2 u6 i2 i商业服务网点内疏散距离不应大于20 m。当商业服务网点二层采用敞开楼梯进行疏散时,二层最远房间内任一点到外门的距离不应大于30 m,敞开楼梯的距离应按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。单间商业服务网点每层建筑面积不大于120 m2,疏散楼梯净宽度不小于1.1 m时可只设一个安全出口或疏散楼梯。商业服务网点的层高应按GB 50368—2005第9.1.6条层数折算。
5 F6 P  _$ q6 ]* r4 l. v民用建筑内不应设置甲、乙类物品仓库。当设置丙类物品储藏室时,其面积不应大于200 m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。% j4 D  W+ p' J
公共建筑的厨房与其他部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00 h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。* g, b/ A* _$ v% x; Z. C
合用建筑应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50 h的楼板将住宿部分与其他部分完全分隔,并应分别设置独立的安全出口。
, }% j- x& E: S' U除商住楼的商用部分外,合用建筑内不应设置歌舞娱乐放映游艺场所。) Z# h% P) O2 t0 |3 c$ ?* F